admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

Sorularınız mı var?

+86-18651392209

Nov 19, 2024

Büyük transformatörün kurulum ve hata ayıklama teknolojisi üzerine tartışma

Büyük termal enerji santrallerinde, jeneratör tarafından üretilen elektrik,transformatörve daha sonra sosyal güç ağındaki her kullanıcıya uzun mesafelerde iletilir. Bu makalede, bir termal santralde büyük bir transformatörün kurulumu ve devreye alınması için inşaat yöntemleri ve süreçleri açıklanmakta ve güç transformatörlerinin kurulumu ve devreye alma teknolojisi hakkında bir ön tartışma yapmaktadır.

1. Transformatör kurulumundan önce hazırlıklar

(1) Bir elektrik santralinin inşası sırasında, güç transformatörü yerine takıldığında, transformatörün büyük gövdesi nedeniyle, boyutu kontrol ederken, gelen ve giden çizgilerin yönünü ve yönünü doğru bir şekilde doğrulamak gerekir. Sadece tasarım gereksinimlerini karşıladığında transformatörün temeline sabitlenebilir. Elektrik tesisat düzenlemeleri, bir gaz rölesi ile donatılmış transformatörün% 1 -1. Amaç, yağ tankında üretilen gazın röle içine akmasını kolaylaştırmak ve koruyucu bir eylem oluşturur. Transformatör mevcut olduğunda, transformatör darbe kaydedicinin etki değerinin 5g'den daha az yerçekimi hızlanması gerektiği doğrulanmalıdır. Daha büyükse, tavsiyede bulunmak için üreticiyle iletişime geçilmelidir.
(2) Inject nitrogen for moisture-proof protection: After the transformer is in place, if it cannot be installed in time, in order to prevent the internal body of the transformer from getting damp, 99.99% high-purity nitrogen should be injected into the box, and the nitrogen pressure should be 0.01-0.03MPa. Enjeksiyondan sonra, azot izleme izleme zamanında yapılmalı ve karşılık gelen yazılı kayıtlar yapılmalıdır. Basınç değeri 0.01MPa'dan düşük olduğunda, azot zaman içinde yenilenmelidir.

2. Transformatör gövdesi muayenesi

2.1 Transformatör gövdesi denetim adımları ve yöntemleri.

(1) Azot deşarjı. Azot dolu bir transformatörün gövdesini incelerken, güneşli, rüzgarsız ve kuru bir hava seçilmelidir. Yağ tankındaki azot basıncını serbest bırakmak için rögar kapısı açılmalıdır. Havalandırma için manhoyu 30 dakika boyunca açtıktan sonra, düğmesiz tulumlar ve yağa dayanıklı botlar giyen personel, denetim için rögardan yağ tankına girmelidir.

(2) Vücut denetim içeriği. Transformatörü takarken, vücut 16 saatten fazla olmamak üzere havaya maruz bırakılmalıdır. Kullanılan araçlar özel bir kişi tarafından denetlenmeli, kayıtlı ve ödünç alma ve iade kayıtları tutulmalıdır. Vücut denetiminin ana içeriği: Taşıma desteği ve vücudun çeşitli kısımları hareket etmemeli veya deforme olmamalıdır. İç cıvatalar düzgün bir şekilde sıkılmalıdır. Çekirdek, kelepçeler, demir boyunduruk ve diğer bileşenlerin yalıtımı iyi olmalıdır; Dahili yalıtım sıkıca bağlıdır ve hasar yoktur; Kurşun telin yalıtım mesafesi niteliklidir. Uyarma voltajı anahtarlama cihazı yoktur ve musluklar gösterge ile gösterilen konumla tutarlıdır ve temas ve iletkenlik iyidir. Dönen disk esnek bir şekilde hareket etmeli ve iyi mühürlenmelidir. Yağ tankının dibinde gres, enkaz ve su olup olmadığını kontrol edin. 2.2 Transformatör gövde testi. İncelemeden sonra aşağıdaki testler yapılır: çekirdek yalıtım ölçümü; sargının ve zeminin yüksek ve düşük voltaj kenarlarının yalıtım direncinin ölçülmesi; sargının DC direncinin ölçülmesi; Transformatörün değişiminin ölçülmesi ve hata 0 'den daha az olmalıdır.%5.

3. Vücut aksesuarlarının kurulumu

(1) Açık havaya monte edilen aksesuarlar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: Çevrenin bağıl nemi%75'ten az olmalı ve -40 derecesinin altındaki bir çiğ noktası olan kuru hava, kurulum işlemi sırasında kutuya sürekli olarak eklenmelidir. Açık parçalar plastik filmle kaplanmalı ve sürekli maruz kalma süresi 8 saati geçmemelidir. Her gün işten sonra, 0 kuru hava eklemek için vakum çizilmelidir. 01-0. 03MPA.

(2) Sızdırmazlık tedavisi: Tüm flanş eklemleri sağlam ve iyi mühürlenmelidir.

(3) Soğutma cihazının kurulumu: Kurulumdan önce, soğutma cihazı, sızıntı olmadan 30 dakika boyunca% 99.99 yüksek saflıkta azotlu 0. 03MPA ile enjekte edilmelidir. İç kısım nitelikli yalıtım yağı ile yıkanmalı ve artık yağ boşaltılmalıdır. Fan motoru ve bıçakları sıkıca monte edilmeli ve esnek bir şekilde dönmelidir. Boru hattındaki vanalar esnek ve doğru bir şekilde çalıştırılmalı ve eklemler iyi kapatılmalıdır. Harici yağ boru hattı temizlenmelidir. Yağ pompası contası ve yağ akışı rölesi iyi durumda, direksiyon doğrudur ve anormal gürültü veya aşırı ısınma yoktur.

(4) Yağ Depolama Kabini'nin takılması: Yağ depolama dolabı, iç muayene ve temizliğinden sonra kurulmalıdır. Kurulum yönü doğrudur. Yağ seviyesi göstergesi esnek bir şekilde hareket etmeli, gösterge gerçek yağ seviyesi ile tutarlı olmalı, yağ seviyesi göstergesinin sinyal teması doğru bir şekilde yerleştirilmeli ve yalıtım iyi olmalıdır.
(5) Transformer boru hattı kurulumu: Tüm boru hatları temizlenmeli ve eklemleri sıkıca kapatılmalıdır.
(6) Yükselişin kurulumu: Yükselticiyi takmadan önce, akım transformatörünün devir test testi tamamlanmalıdır (içerik: yalıtım sargısının yalıtım direnci; kablo grubunu ve polariteyi kontrol edin; hata ölçümü; hata ölçümü; akım transformatörünün uyarma karakteristik eğrisini ölçmek) ve ikincil düzenleme dizisinin doğru olması gerekir; Mevcut transformatör çıkış terminal kartının yalıtımı iyi ve sıkı bir şekilde kapatılmalıdır. Yükseltici kurulum yöntemi doğru olmalıdır. Havalandırma tapası yükselticinin en yüksek noktasına yerleştirilmelidir.
(7) Burç kurulumu: Kapasitif burç testi geçmelidir (içerik: yalıtım direncini ölçmeli; dielektrik kaybı teğet değerini ve kapasitans değerini ölçmelidir), yağ dolu burçun yağ sızıntısı olmamalı ve yağ seviyesi endikasyonu normal olmalıdır. Görünüşte çatlak veya hasar olmamalıdır; Burçun metal flanş eklem yüzeyi düz olmalıdır; Burç üst yapısının sızdırmazlığı iyi olmalı ve bağlantı sıkı olmalıdır. Yağ dolu burçun yağ seviyesi göstergesi dışa doğru bakmalı ve uç ekran gerektiği gibi topraklanmalıdır. Eşitleme halkasının yüzeyi pürüzsüz olmalı ve kurulum sağlam ve doğru olmalıdır.
(8) Gaz rölesinin montajı: Gaz rölesi kurulumdan önce denetlenmeli ve kalifiye edilmelidir, eylem ayar değeri ayar değeri gereksinimlerini karşılamalı ve ulaşım için sabitleme önlemleri kaldırılmalıdır. Gaz rölesi yatay olarak monte edilmeli, üst kapaktaki ok yağ depolama dolabına işaret etmeli ve bağlantı sıkıca kapatılmalıdır. Gaz toplama kutusu yalıtım yağı ile doldurulmalı ve sıkıca kapatılmalıdır.
(9) Basınç tahliye cihazının kurulum yönü doğru olmalı, valf kapağının içi ve yükselticinin temiz olması, sıkıca mühürlenmesi, elektrik kontakları doğru hareket etmeli ve eylem kuvveti değeri fabrika gereksinimlerini karşılamalıdır.
(10) Desencant ve yağ depolama kabini arasındaki bağlantı borusunun sızdırmazlığı sıkı olmalı, seyreltici kuru olmalı ve yağ kağıdının yağ seviyesi yağ yüzey hattında olmalıdır.
(11) Sıcaklık ölçüm cihazının montajı: Termometre kurulumdan önce kalibre edilmelidir, sinyal teması doğru hareket etmelidir; Termometre belirtilen değere göre ayarlanmalıdır. Yalıtım yağı üst kapaktaki termometreye enjekte edilmelidir. Genişleme sinyali (termometrenin ince metal hortumu) keskin bir şekilde düzleştirilemez veya bükülemez ve bükülme yarıçapı genellikle 50 mm'den daha büyüktür.
(12) Transformatörlerin ve reaktörlerin kabloları korunmalıdır; Düzgün düzenlenmeli ve kavşak kutuları mühürlenmelidir. Kontrol kutusunun sinyal devresi doğru olmalı ve çizimlerin tasarım gereksinimlerini karşılamalıdır.
4. Transformer yağı dolgusu
(1) Yalıtım yağı, testin mevcut ulusal standart "Elektrik Ekipmanı Kabul Test Standardı" GB50150 hükümlerine göre geçtikten sonra transformatöre enjekte edilebilir.